问问题描述
比较一表法和二表法的测量结果,蹲一个懂行的,求解答求解答!
答精选答案

三相四线制电路,如果负荷是平衡的,用一表法和二表法准确性是一样的。如果考虑到电表的误差,用二表法准确性要高一些,因为可能一个表的绝对误差偏大,另一个表的绝对误差可能偏小。一般用三相功率表。三相三线制电路,二表法比用一表法更准确。低压电路一般用三相功率表,高压电路用2个单向功率表。
本文来自作者[友爱奶酪iqA]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaowenda/202609/1720171.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“友爱奶酪iqA”!
希望本篇文章《比较一表法和二表法的测量结果》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:三相四线制电路,如果负荷是平衡的,用一表法和二表法准确性是一样的。如果考虑到电表的误差,用二表法准确性要高一些,因为可能一个表的绝对误差偏大,另一个表的绝对误差可能偏小。一般用三相功率表。三相三线制电路,二表法比用一表法更准确。低压电路一般用三相功率表,高压电路用2个单向功率表。