【UPS输入隔离变压器的接法】对于UPS上电开机前零地电压低,而开机后零地电压升高的原因大致有以下两点:

1. 用户本身的配电系统达不到要求,当零线排容量偏小时,零线上的电流会造成零线相对地线有一定的电压差。

这样,在UPS的输入处,零地电压就会升高而达不到设备要求。

2. UPS是开关电源,在UPS的输入和输出都加装了EMI电路,由于EMI电感和滤波电容的存在,会造成输出零线与输入零线之间存在电压差,因而造成了UPS输出零线与地线之间的电压差。如何有效降低输出的零地电压,保证负载可以正常上电开机。是采用加装隔离变压器的办法,即通过变压器的电磁隔离来隔离输入和输出之间的电气连接,在变压器付边零地短接,从而达到降低零地电压的目的。对于中小功率的UPS,一般采用在UPS的输出端加装输出隔离器;对于三进三出的大功率UPS,一般采用在UPS的旁路输入加装旁路隔离变压器。