问问题描述
答精选答案

【UPS输入隔离变压器的接法】对于UPS上电开机前零地电压低,而开机后零地电压升高的原因大致有以下两点:
1. 用户本身的配电系统达不到要求,当零线排容量偏小时,零线上的电流会造成零线相对地线有一定的电压差。
这样,在UPS的输入处,零地电压就会升高而达不到设备要求。
2. UPS是开关电源,在UPS的输入和输出都加装了EMI电路,由于EMI电感和滤波电容的存在,会造成输出零线与输入零线之间存在电压差,因而造成了UPS输出零线与地线之间的电压差。如何有效降低输出的零地电压,保证负载可以正常上电开机。是采用加装隔离变压器的办法,即通过变压器的电磁隔离来隔离输入和输出之间的电气连接,在变压器付边零地短接,从而达到降低零地电压的目的。对于中小功率的UPS,一般采用在UPS的输出端加装输出隔离器;对于三进三出的大功率UPS,一般采用在UPS的旁路输入加装旁路隔离变压器。
本文来自作者[趣狗影视分享]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaowenda/202609/1444208.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“趣狗影视分享”!
希望本篇文章《ups变压器接线方式》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:【UPS输入隔离变压器的接法】对于UPS上电开机前零地电压低,而开机后零地电压升高的原因大致有以下两点:1. 用户本身的配电系统达不到要求,当零线排容量偏小时,零线上的电流会造成零线相对地线有一定的电压差。