问问题描述
答精选答案

1、套接扣压式薄壁钢导管电线管路明敷设时管的弯曲半径不应小于管外径的倍当有两个接线盒间只有一个弯曲时其弯曲半径不应小于管外径的倍。
2、套接扣压式薄壁钢导管电线管路明敷设时支架吊架的规格当设计无要求时不应小于下列规定:圆钢直径6mm扁钢30mm*3mm角钢25mm*25mm*3mm埋注支架应有燕尾埋入深度不应小于80mm。
3、套接扣压式薄壁钢导管电线管路水平或垂直明敷设时其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰全长偏差不应大于管内径的1/2. 4.套接扣压式薄壁钢导管电线管路明敷设时其固定点所采用器材与终端弯头中点电气器具或盒箱边缘的距离宜为150~300mm。
答其他回答(1条)
-
SC电线管埋地连接方式有焊接和丝扣连接。
SC线管是厚壁镀锌钢管,一般用于地下室电气敷管所用.其采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高焊接而成,双面镀锌,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全快速. sc线管的特点以薄代厚重量轻,能有效降低工程造价,搬运方便,内焊缝光滑,防火,防触电能力好,屏蔽性能和抗干扰性能好.可用于通讯控制,网络综合布线穿管。