问问题描述
答精选答案

测量变压器绕组的直流电阻,当接线为星形时,测AN、BN 、CN,当接线为角形时,测AB、BC、CA,总之都是只测三次即可。
判定标准主要是看三相直流电阻的平衡度,要求1.6MVA以上变压器,相间差别不大于三相平均值的2%,角接的线间差别不大于平均值的1%。
1. 6MVA及以下变压器,相间差别不大于平均值的4%,线间差别不大于平均值的2%。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。测量ab,bc,ac之间的电阻,一次侧测量A-BA-CB-C进行比较比如100kVA-10/0.4的双绕组变压器 直流电阻约17欧姆A-B=17.123 A-C=17.151 B-C=17.138欧姆 一次侧要分别挡位测试。 二次侧a-0=0.0121b-0=0.0118 c-0=0.0132欧姆 那么这台变压器测试结果是通过的。
本文来自作者[明镜40282]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/yuanxiaowenda/202609/1428410.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“明镜40282”!
希望本篇文章《变压器直流电阻平衡标准》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:测量变压器绕组的直流电阻,当接线为星形时,测AN、BN 、CN,当接线为角形时,测AB、BC、CA,总之都是只测三次即可。判定标准主要是看三相直流电阻的平衡度,要求1.6MVA以上变压器,相间差别不大于三相平均值的2%,角接的线间差别不大于平均值的1%。1. 6MVA及以下变压器,相间差别不大于平均值的4%,线间差别不大于平均值的2%。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。测量ab,bc,ac之间的电阻,一次侧测量A-BA-CB-C进行比较比如100kVA-10/0.4的双绕组变压器 直流电阻约1