分列运行转并列运行操作步骤

问问题描述

分列运行转并列运行操作步骤,蹲一个懂行的,求解答求解答!

答精选答案

最佳答案

1.变压器停电操作,一般先停低压侧、再停中压侧、最后停高压侧。

送电操作顺序与此相反。

2. 停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。

3. 110KV以上变压器,在充电和停电前,先合上变压器中性点接地刀闸,操作完毕后再将其拉开。

4. 分列运行的变压器,并列操作时先高压侧并列,在根据需要并列中、低压侧。解列操作顺序与此相反。并列运行的变压器分接头需调到一致。